大于C80混凝土轴心抗压强度设计值取值的探讨

Coal Engineering(2015)

引用 23|浏览0
暂无评分
摘要
为保证深厚冲积层冻结深井井壁高强混凝土设计及施工的安全,在现行的中国国家标准规定的基础上,采用两种不同的方案计算得出了大于C80混凝土轴心抗压强度设计值,并与按欧洲混凝土结构设计标准计算得出的取值进行了比较,给出了保证工程安全的建议值.采用与C80混凝土相同的αc1,按线性外推法确定高强混凝土脆性折减系数αc2得出的混凝土轴心抗压强度设计值,安全性优于欧盟最保守算法(αcc取系数0.8)的取值,为我国开发深部煤炭资源、解决深厚冲积层井壁结构设计提供了依据.